Как рассчитать необходимую мощность кондиционера и подобрать оборудование
Для выбора кондиционера сплит-системы надо для каждого помещения рассчитать суммарные избытки тепла, в которые входят также выделяемое тепло от солнечной радиации, освещения, людей, оргтехники и т.д. Подбирают такие модели кондиционеров, которые в сумме по холодопроизводительности дают такое же или несколько большее значение.Определяем для каждого помещения:1. Теплоизбытки Q1 помещения в зависимости от его объема рассчитываются по формуле:Q1=S x h x q S- площадь помещения (кв. м.);h - высота помещения (м.);q - коэффициент, равный: 30 Вт, если нет солнца в помещении, 35 Вт - среднее значение, 40 Вт, если большое остекление с солнечной стороны; 2. Подсчитываем избыточное тепло Q2 от находящейся в помещении оргтехники: в среднем берется 300 Вт на 1 компьютер, или примерно 30% от потребляемой мощности оборудования; 3. Избыточное тепло Q3 от людей, находящихся в помещении:- 1 человек - 100Вт (для офисных помещений)- 100-З00Вт (для ресторанов и помещений, где люди занимаются физическим трудом) Qобщ=Q1+Q2+Q3; Подбираем один или несколько кондиционеров, дающих в сумме такую же или не-сколько большую хладопроизводительность. Пример:Исходные данные:офисное помещение - 54 кв.м.;высота потолков помещения - Зм;количество людей - 9 человек;количество компьютеров - 3 шт.;Расчет:Q1 = 54х3х35 = 5670 Вт;Q2 = 3х300 = 900Вт;Q3=9х100= 900Вт;Q общ. = 7470Вт = 7.47 кВт;Подбираем модели кондиционеров ( 4кВт х2 или 8кВт), которые в сумме по холодопроизводительности дают такое же значение. Выбор зависит от экспликации помещений - плана помещений с указанием их площадей и их взаимного расположения.